    以下是对ISO 14644-3标准中洁净室高效过滤器泄露测试要求的详细说明:
    1.测试目的

    ISO 14644-3标准规定了高效过滤器泄露测试的主要目标:

    · 确保过滤效率:验证高效过滤器在安装后能够满足洁净室的设计要求。

    · 检测泄漏点:检查过滤器是否存在泄漏,以保证洁净室的空气洁净度。

    2. 测试方法

    标准中提供了两种常用的测试方法:

    · 扫描法:使用粒子计数器在过滤器表面进行扫描,检测是否存在泄漏点。

    · 光度计法:通过光度计测量过滤器下游的粒子浓度,判断是否存在泄漏。

    3. 测试标准

    ISO 14644-3对测试的具体技术要求进行了明确规定:

    · 泄漏定义:当过滤器下游的粒子浓度超过上游浓度的**0.01%**时,视为存在泄漏。

    · 扫描速度:扫描速度应控制在5 cm/s至20 cm/s之间。

    · 采样流量:测试仪器的采样流量应为28.3 L/min(1 cfm)。

    4. 测试步骤

    高效过滤器泄露测试需按照以下步骤进行:

    · 准备工作:清洁过滤器表面,确保无灰尘、杂物等干扰因素。

    · 仪器校准:对粒子计数器或光度计进行校准,确保测量准确。

    · 上游浓度测量:在过滤器上游测量背景粒子浓度,作为参考值。

    · 扫描测试:在过滤器表面进行扫描,记录下游粒子浓度的变化。

    · 泄漏判断:根据测试数据,判断是否满足泄漏标准。

    5. 验收标准

    测试结果的判定基于以下标准:

    · 无泄漏:下游粒子浓度不超过上游浓度的0.01%,表示过滤器性能合格。

    · 有泄漏:下游粒子浓度超过上游浓度的0.01%,需对过滤器进行修复或更换。

    6. 注意事项

    为确保测试结果的可靠性和安全性,需注意以下事项:

    · 测试应在洁净室正常运行状态下进行。

    · 测试人员需穿戴符合洁净室要求的服装,避免引入污染。

    · 测试过程中应避免对过滤器造成机械损伤。

    7. 记录与报告

    测试完成后,需进行详细记录并编制报告,内容包括:

    · 测试的基本信息:日期、时间、测试人员、使用的仪器等。

    · 测试数据:上游和下游粒子浓度、泄漏情况等。

    · 测试报告:整理结果并提交给相关人员,用于验收或存档。

    8. 定期测试

    ISO 14644-3建议:

    · 高效过滤器应每年至少进行一次泄露测试。

    · 在过滤器更换或维修后,必须重新进行泄露测试,以验证性能。

    9. 适用范围

    ISO 14644-3标准适用于所有洁净室和相关受控环境。高效过滤器泄露测试是洁净室验收和日常维护的重要环节,确保空气质量符合设计要求。

    10. 总结

    ISO 14644-3对洁净室高效过滤器泄露测试的要求涵盖了测试目的、方法、技术标准、操作步骤、验收标准、注意事项、记录要求、测试频率以及适用范围。通过严格执行这些要求,可以确保高效过滤器的性能,保障洁净室的洁净度和运行可靠性。