[生产设备] RTO焚烧装备不满足防火间距怎么办?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2025-1-17 15:48
  • 17

    主题

    0

    回帖

    175

    积分

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    发表于 2025-5-23 16:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    结合了GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》、GB 50016--2014《建筑设计防火规范》两项规范进行了系统论证,并提出了如果不满足防火间距要求的解决方案,非常值得学习。
    如果不满足RTO防火间距(比如30米的要求,因不同建筑物其间距不同),可以采取以下几种解决方案:
    1、调整设备布局:重新规划RTO设备的位置,尽量使其与甲、乙类厂房、甲类仓库、液体储罐等保持规定的最小防火间距,例如RTO焚烧炉与甲、乙类厂房的防火间距不宜小于30米 。这个是最无奈的方案,相当于推到重做。
    2、考虑设置防火墙:如果由于场地限制无法满足规定的防火间距,可以考虑设置防火墙。防火墙应能阻止火势蔓延,确保安全。
    3、封堵门窗洞口:对原建筑物的门窗洞口进行封堵,形成不燃烧实体墙,这样可以在一定程度上减少防火间距的要求,但不得小于15米 。这个在法规上是否可行,要结合具体情况来考虑,欢迎行业专家指导。
    4、将RTO的燃烧方式改为电加热,认为可以不被定义为明火设备或者明火地点。这点目前并无规范条文来明确,目前是有实际落地的案例的。法无禁止皆可为?如果能形成具体明确规范那是对电RTO的推广大有益处,此外,目前碳减排日趋提上议程,电RTO的市场相信是未来RTO改造/新建的一大需求领域。