一、开篇
2026 版 GMP 附录一征询意见稿,尘埃粒子(悬浮粒子)洁净度是无菌药品环境控制的绝对核心。新版最大变化,是把尘埃粒子管控深度绑定 CCS(污染控制策略),并在确认、再确认、监测(便携式巡检 + 在线)三个维度,对 2025 公开稿、2010 版做了系统性升级。
本文聚焦尘埃粒子洁净度,梳理法规原文要求、CCS 管控逻辑、三版法规差异,并结合美国 CLiMET 产品,给出可落地的合规解决方案。
二、2026 版 GMP 附录一:
尘埃粒子洁净度原文要求与解读
级别确认(第七十八条)
洁净区级别确认必须同步检测≥0.5μm 和≥5μm 双粒径,静态、动态测试均需执行。
≥0.5μm 粒径数值可反映洁净系统基础洁净能力,≥5μm 粒径变化直接体现人员发尘、设备掉屑、气流异常等污染风险。静态检测用于核验 HVAC 系统与建筑密封性能,动态检测还原真实生产场景风险。
A 级洁净区限值标准:静态与动态状态下,≥0.5μm 粒子≤3520 个 /m³,≥5μm 粒子≤20 个 /m³;B、C、D 级按照 ISO 14644 标准执行分级,动态限值要求更为严格,遵循风险管控原则。
日常监测(第九十三条、第九十五条)
A 级区域需全程连续在线监测;B 级以在线监测为主,实现关键点位全覆盖;C、D 级高风险点位布设在线设备,搭配便携式设备完成补充巡检。
生产结束后,洁净区自净时间需控制在 20 分钟以内,粒子浓度回落至静态标准范围。
在线监测为法规硬性要求,A、B 级必须部署,数据需保证实时性、连续性,具备防篡改能力与审计追踪功能。A 级区域日常监测中,≥5μm 粒子数量超过 29 个 /m³ 时,需启动调查流程(灌装液滴场景豁免)。自净时间指标用于验证 HVAC 系统与气流组织的运行有效性,规避持续性污染问题。
三、CCS(污染控制策略)中,如何理解尘埃粒子管控?
CCS 对粒子的定位
CCS 是一套完整的风险闭环管理体系,将粒子污染风险纳入全流程管控。
源头控制:规范人员的更衣流程、完成高效过滤器检漏、优化气流组织布局,减少粒子的产生与积聚。
过程监测:组合使用在线监测设备与便携式检测设备,实时捕捉粒子数据异常。
异常响应:建立 “粒子超标 — 报警 — 调查 — 纠偏 — 记录 — 回顾” 的处置流程,形成 PDCA 循环管理。
CCS 与粒子监测的关系
CCS 明确监测的范围、点位、频次与异常处置规则,粒子监测是落地管控要求的核心执行手段。
2010 版:监测工作独立运行,与 CCS 脱节,仅作为周期性工作开展;
2025 版:二者开始关联,但未做强制绑定,也无审计追踪要求;
2026 版:监测方案必须纳入 CCS 文件,基于风险评估制定,全程可审计、可追溯。
CLiMET 产品:CCS 闭环管控的硬件核心
美国 CLiMET 深耕洁净环境监测领域超 60 年,全系列产品原生适配 CCS 全流程管理逻辑,贯穿洁净度确认、再确认、日常监测全场景,实现硬件设备、数据流转、管理流程深度融合,全面匹配且超越 2026 版 GMP 尘埃粒子闭环管控要求
CLiMET 便携式粒子计数器
(1)洁净度确认场景
选用CLiMET CI-x5x, CI-x70 系列便携式粒子计数器,设备搭载 6 通道检测模块,可覆盖 0.3~10μm 全粒径范围,满足双粒径检测需求。整机采用全不锈钢无缝机身,易清洁消毒,适配洁净区使用环境;内置 WiFi 模块,可自动生成 PDF 格式检测报告,数据实时同步至 CCS 系统,符合 21 CFR Part 11 审计追踪规范。
(2)洁净度再确认场景
CLiMET CI-x5x, CI-x70 系列支持自定义采样体积与报警阈值,适配再确认全部检测项目;设备可存储 10000 组检测数据,记录自动附带时间戳、操作人员信息,数据不可篡改;搭配四级用户权限管理,规避数据误操作问题,完全满足 CCS 对于再确认触发、数据追溯的要求。
(3)便携式巡检场景
设备符合且超越 ISO 21501-4、EU GMP Annex 1、21 CFR Part 11 多项标准,兼容各版本法规要求;采用 28.3LPM 标准流量,粒径分辨率可达 ±4%~±10%,检测精度领先行业;依托 WiFi 功能实现数据实时上传,替代传统纸质记录,从源头杜绝数据造假;机身小巧轻便,耐动态 VHP 消毒,适配 A、B 级高等级洁净区作业。 |
|