四、成套测试设备展示: 自净时间测试标准配置
想要精准、安全完成 100 倍浓度挑战测试,一套完整的专业设备缺一不可。整套系统由天津盛源公司自研专利产品 PSL 水性气溶胶发生器、美国 CLiMET 高浓度尘埃粒子计数器、100:1 高精度稀释器组成,三者协同工作,完美适配 2026 版 GMP 与 CCS 管控要求。 盛源自研CRF水性气溶胶溶胶发生器 • 粒径稳定输出 0.5 μm,与粒子计数器高度匹配 • 发烟均匀、浓度可控,满足多点位、大空间测试 • 机身轻巧、操作简单,即开即用,大幅降低现场实施难度 • 设备易清洁、无残留,维护成本更低 • 满足标准:ISO 14644-3, IEST-RP-CC034, GMP, EU GMP, FDA,GB对自净时间/洁净室恢复性测试要求等
作为整套系统的核心单元,该设备搭载盛源公司自研水性雾化技术,以纯水混合 PSL 标准微粒为介质。可稳定输出 0.5μm、5μm 目标粒径气溶胶,发雾均匀、启动速度快,测试周期较传统油性设备缩短 50%。介质无粘性、无腐蚀,测试后不附着墙面、设备与高效滤网,依靠洁净室 HVAC 系统即可快速排空,从源头杜绝二次污染,是目前无菌洁净室自净测试的优选发尘装置。 美国CLiMET便携式粒子计数器 • 流量:28.3,50,75,100L/min • 粒径:0.3,0.5,1,3,5,10,25um • 不锈钢无缝外壳,耐受VHP • 认证达到IS0 3级排气 • 多级用户权限 • 60°可视可听环形报警灯 • LCD触摸屏,可指间缩放 • 21 CFRPart 11认证
专业适配高浓度挑战场景,支持≥0.5μm、≥5μm 双粒径同步检测,采样流量稳定维持 28.3LPM,完全契合 GMP 检测规范。设备额定浓度量程可达 10⁷个 /m³,可承载 100 倍超高浓度气溶胶,避免数据溢出、传感器损坏。内置完整审计追踪系统,数据自动加密留存、不可篡改,附带时间戳、操作人员信息与分级权限管理,满足 21 CFR Part 11 规范,测试数据可直接接入企业 CCS 体系,实现全流程可追溯。 D10/D100稀释器 • 稀释比:10:1,100:1 • 适用于任何类型的气溶胶 • 兼容任何1cfm粒子计数器
专为高浓度气溶胶测试设计,固定 100 倍精准稀释比例,稀释误差≤5%,不会改变微粒原始粒径与分布状态。可将超标高浓度气溶胶稀释至计数器标准检测量程之内,有效保护核心传感元件,避免高浓度介质造成设备损耗、精度衰减。设备结构简洁、即插即用,操作门槛低,可以与全系列主流粒子计数器兼容搭配。 现场作业时,盛源公司 PSL 气溶胶发生器释放测试介质,气溶胶经过 100:1 稀释器缓冲稀释后,接入 CLiMET 粒子计数器完成实时采样与数据记录。整套设备布局简洁、移动便捷,适配 A/B/C/D 各级洁净区作业,单人即可完成全流程测试,兼顾测试效率、人员安全与合规要求。
五、盛源公司 PSL 水性气溶胶成套系统: 自建自净测试最优解
对于选择自持设备开展自测的企业,盛源公司 PSL 水性气溶胶发生器 + CLiMET 粒子计数器 + 100:1 稀释器 这套组合,是兼顾安全、合规、效率的标准化方案。 零残留污染:依托水性介质的特性,彻底规避油膜附着、滤网堵塞、颗粒脱落等问题,长效保护洁净室的环境与生产安全。 数据精准合规:双粒径配置匹配2026 新版 GMP 强制要求,CLiMET 设备完整的审计追踪能力,让每一组数据都可作为 CCS 风险评估、药监审计的有效依据。 降本提效:发尘、自净速度快,无需额外人工清洁,不耽误任何生产进度;设备耐用性强,长期使用可大幅降低综合运营成本。 适配全场景:可用于洁净区初始级别确认、周期性再确认、空调重启 / 粒子超标等突发场景复测,全面覆盖 CCS 动态管控的各类触发条件。
六、盛源公司 CMA 认证专业检测解决方案
盛源公司集团拥有国家 CMA 权威检验检测资质,是行业少数具备 “设备自研 + 现场验证 + 实验室出证” 全链条能力的合规机构。深度贴合新版GMP规范与CCS污染控制策略核心要求,可为合作客户建立专属标准化检测档案,实现洁净区数据系统化、常态化管控,是兼顾合规性、专业性、实用性的行业优选方案。整套检测体系搭载盛源公司PSL水性气溶胶成套检测设备,搭配CLiMET粒子计数器与100:1专业稀释器,严格对标新版GMP及ISO洁净室检测标准,为药企洁净区合规自测、官方审计核查提供全方位技术支撑。 CMA资质认定证书 权威合规出证:持有CMA法定检测资质,出具的检测报告具备法律效力,严格契合新版GMP规范与CCS污染控制策略管控标准。同时可为客户建立专属洁净室检测档案,完整留存检测数据、复测记录、风险核查资料,数据全程可溯源、可审计,可直接用于药监审计、CCS风险评估、GMP换证核查。 洁净零污染:采用水性介质发尘,无油膜残留、滤网堵塞、颗粒二次污染等问题,全方位保护洁净室零残留污染生产环境。 精准高效降本:双粒径检测配置贴合新规要求,设备检测、自净速度快,无需额外清洁,不影响生产进度,长期使用可以有效降低运营成本,数据精准可以溯源。 全场景适配:全面覆盖洁净室初始级别验收、周期性复检、空调重启、粒子超标复测等各类场景,满足企业动态管控需求。
结语:选对介质与设备或优质专业的检测公司,守住洁净室安全底线
自净时间测试,本质是验证 HVAC 系统的污染恢复能力,但若测试介质与设备选型不当,测试行为本身就会成为洁净室的长期污染源。油性气溶胶短期使用成本偏低,却伴随着残留污染、滤网损耗、产品交叉污染等一系列隐性风险,在新版 GMP 严监管模式下隐患重重。 盛源公司 PSL 水性气溶胶发生器搭配 CLiMET 粒子计数器、100:1 稀释器组成的成套测试系统,且集团内具有CMA权威资质提供专业自净时间检测服务。凭借零残留、高安全、数据可追溯、运行高效率的核心优势,完美解决传统测试方案的各类痛点。无论是日常周期性检测,还是异常工况下的紧急复测,整套设备及专业的检测团队都能稳定发挥作用,深度融入企业 CCS 闭环管理体系。