    用扫描法做高效检漏时,通常必须拆除散流板;不拆板做“表面扫一眼”,审计上一般不认可。
    从检测方式看:
    使用气溶胶光度计扫描法时,要拆散流板。探头需贴近滤材出风面(约 2–5 cm)。扫描位置: 送风面及周边,分隔开的扫描路线应由绕过过滤器的全部周边,沿过滤器与框架的连接处,以及绕过过滤器的密封处组成。过滤器断面风速范围: 0.36 - 0.54 m/s。扫描速度: 0.05m/s。按轨迹全覆盖扫描。
    散流板会遮挡滤面、边框、密封处。行业经验上,大部分漏点在边框与密封处。散流板一挡,这些位置扫不到,检漏等于白做。
    从法规与标准看:
    法规一般不会写死“必须拆散流板”六个字,但会要求对过滤器及其安装密封做完整性/泄漏测试,技术基准落到扫描法时,拆除散流板是实现该要求的必要前提。